QD2622系列說明書 file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps51.png安全指示 1) 在安裝或使用本產品前,使用者必須詳細閱讀本操作手冊。 2) 本產品須由受過正確訓練的人員來安裝或操作。安裝作業時必須關閉所有電源,切記不可帶電操作。 3) 所有標有file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps52.png符號的指示,必須特別注意并按照說明書上的執行,以免造成不必要的損害。 4) 為安全起見,禁止以延長線作電源座供應二項以上的電器產品使用。 5) 在連接電源線時,必須確定工作電壓低于AC 250V,且符合本產品標識中規定的額定電壓值。 ※注意 :電控箱電源規格如為AC220V時,請勿插接至AC380V的電源插座上,否則將出現異常且電機無法動作。此時請立即關閉電源開關,重新檢查電源。持續供應380V超過五分鐘以上,將可能燒損電控箱內器件,而危及人身安全。 6) 請不要在日光直接照射的場所、室外及室溫45℃以上或0℃以下的場所操作。 7) 請不要在暖氣(電熱器)旁、有露水的場所及在相對濕度10%以下或90%以上的場所操作。 8) 請不要在灰塵多的場所、具有腐蝕性物質的場所及有揮發性氣體的場所操作。 9) 請注意所有電源線、信號線、接地線等接線時不要受壓或過度扭曲,以確保使用安全。 10)電源線的接地端須以適當大小的導線和接頭連接到生產工廠的系統地線,此連接必須被永久固定。 11)所有可轉動的部分,必須以所提供的零件加以防范露出。 12)在安裝完成第一次開電后,先關閉切線功能以低速操作縫紉機并檢查轉動方向是否正確、運轉是否穩定。 13)在進行以下操作前,請先關閉所有電源: 1.在控制箱與馬達上插拔任何連接插頭時。 2.穿針線時。 3.翻抬縫紉機機頭時。 4.修理或做任何機械上的調整時。 5.機器閑置不用時。 14)修理或高層次的保養工作,僅能由受過訓練的機電技師來執行。 所有維修用的零件,須由本公司提供認可,方可使用。 15)使用本產品請遠離高頻電磁波和電波發射器等,以免所產生的電磁波干擾伺服驅動裝置而發生誤動作。 16)請不要以不適當物體來敲擊或撞擊本產品及各裝置。 保修期限 本產品保修期限為購買日期起一年內或出廠月份起兩年內。 保修內容 本產品在正常情況使用且無人為操作失誤的前提下,于保修期間無償為客戶維修使能正常操作。 但以下情況于保修期間將收取維修費用: 1.不當使用包括誤接高壓電源、將產品移做其它用途、自行拆卸、維修、更改、或不依規格范圍使用、進水進油及插入異物于本產品。 2.火災、地震、閃電、風災、水災、鹽蝕、潮濕、異常電壓及其它天災或不當場所造成的損害。 3.客戶購買后摔落本產品,或客戶自行運輸(或托付運輸公司)造成的損害。 * 本產品在生產及測試上皆盡最大努力和嚴格控制使其達到高品質及高穩定的標準,但外部的電磁或靜電干擾或不穩定的供應電源,仍可能對本產品造成影響或損害,因此操作場所的接地系統一定要確實做好,并建議用戶安裝故障安全防護裝置(如漏電保護器)。
| | | | | | file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps53.jpg | | [size=10.5000pt]①一般模式界面下,按[size=10.5000pt][P]鍵進入“用戶參數設置”界面。 ②按住[P]鍵開機進入“技術員參數設置”界面。 ③同時按住[P]+[S]鍵開機進入“高級參數設置”界面。 ④參數設置界面下,按[P]鍵返回但不保存參數。 | | file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps54.jpg | | | | file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps55.jpg | | | | file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps56.jpg | | | | file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps57.jpg | | | | file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps58.jpg | | [size=10.5000pt]①參數設置界面下[size=10.5000pt],按[S]鍵保存設置[size=10.5000pt]。 ②一般模式界面[size=10.5000pt]下[size=10.5000pt],按[S]鍵切換中、英文語言[size=10.5000pt]。 | | file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps59.jpg | | [size=10.5000pt]短按此鍵進入前剪線設置[size=10.5000pt]:[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]①按左右鍵實現[size=10.5000pt]:前剪線開、前剪線關的循環切換[size=10.5000pt]。 [size=10.5000pt]②[size=10.5000pt]按上下鍵可調節前剪線開啟時機(與P-27[size=10.5000pt]項同步)[size=10.5000pt]。 | | file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps60.jpg | | 短按此鍵進入后剪線設置: [size=10.5000pt]①按左右鍵實現[size=10.5000pt]:后剪線開、后剪線關的循環切換。 ②按上下鍵可調節后剪線開啟時機(與P-28[size=10.5000pt]項同步)[size=10.5000pt]。 | | file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps61.jpg | | [size=10.5000pt]短按此鍵1次進入P-08項自動吸氣設置,按上下鍵實現[size=10.5000pt]:前剪吸氣、后剪吸氣、前后剪吸氣、長吸氣、關閉[size=10.5000pt]的循環切換。 [size=10.5000pt]短按此鍵2次進入P-46項連續[size=10.5000pt]送[size=10.5000pt]布吸氣設置,按上下鍵實現:不吸氣、長吸氣[size=10.5000pt]、同步吸氣[size=10.5000pt]的循環切換。 | | file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps62.jpg | | [size=10.5000pt]①全自動:啟動靠全感應信號完成。 [size=10.5000pt]②半自動:啟動靠前感應信號+腳踏板完成(與P-05項同步)。 ③全人工:啟動靠腳踏板完成。 | | file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps63.jpg | | [size=10.5000pt]短按此鍵實現:前抬、后抬、前后抬、關閉[size=10.5000pt]的循環切換(與P-10[size=10.5000pt]項同步)。 | | file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps64.jpg | | [size=10.5000pt]短[size=10.5000pt]按此鍵實現:開啟、關閉的循環切換(與P-09項同步)。 | | file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps65.jpg | | [size=10.5000pt]短按此鍵實現:上停針、下停針的循環切換。 | | file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps66.jpg | | ①短按此鍵查看傳感器的實時感應強度值。 ②長按此鍵進入傳感器靈敏度調試界面。 | | file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps67.jpg | | [size=10.5000pt]短按此鍵實現最高轉速[size=10.5000pt]的遞增調整,速度不大于P-71項設置的最高轉速[size=10.5000pt]。 | | file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps68.jpg | | [size=10.5000pt]短按此鍵實現最高轉速[size=10.5000pt]的遞減調整,速度最小為100轉/分[size=10.5000pt]。 | | file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps69.jpg | | [size=10.5000pt]短按此鍵調節燈的亮度(與P-15[size=10.5000pt]項同步)。 | | | ①F-SENSOR ②M-SENSOR ③B-SENSOR ④SAFE ⑤STATE | ①前傳感器接收到有布時,F-SENSOR綠燈亮,無布時熄滅。 ②中傳感器接收到有布時,M-SENSOR綠燈亮,無布時熄滅。 ③后傳感器接收到有布時,B-SENSOR綠燈亮,無布時熄滅。 ④臺板或抬壓腳安全開關異常時,SAFE紅燈亮,正常時熄滅。 ⑤機器運行正常時,STATE綠燈常亮,報警時亮紅燈。 | | | | | | | [size=10.5000pt]①同時按住[size=10.5000pt]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps70.jpg+[size=10.5000pt]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps71.jpg鍵開機,顯示屏顯示P-26項,按[size=10.5000pt]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps72.jpg鍵確認即可恢復出廠設置。 [size=10.5000pt]②RESET一鍵恢復:用針插入 RESET 孔,長按3秒后恢復出廠設置。 | | | 第一步:同時按住file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps73.jpg+file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps74.jpg鍵開機,直接進入P-70項; 第二步:按file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps75.jpg鍵找到P-72項; 第三步:手輪方向看,順時針轉動手輪轉到上定位,按file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps76.jpg鍵保存當前數值。 | | | 第一步:同時按住file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps77.jpg+file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps78.jpg鍵開機,直接進入P-70項; 第二步:按file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps79.jpg鍵找到P-73項; 第三步:手輪方向看,順時針轉動手輪轉到上定位,按file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps80.jpg保存當前數值。 | | | 第一步:在一般模式界面下長按file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps81.jpg鍵,進入傳感器靈敏度調試界面; 第二步:三個傳感器在無布遮擋的情況按一下file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps82.jpg鍵; 第三步:三個傳感器在有布遮擋的情況下按一下file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps83.jpg鍵,設置完成(界面有提示)。 | | | 在一般模式界面下按file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps84.jpg+file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps85.jpg鍵進入計件界面,按file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps86.jpg或file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps87.jpg鍵可手動對總件數進行增減操作;計件功能其它相關參數設置: 同時按住file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps88.jpg+file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps89.jpg鍵開機,按file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps90.jpg鍵找到P-75項設置報警件數,找到P-76項設置報警件數加減順序。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 有剪線功能時:前傳感器觸發啟動和后傳感器信號結束時(剪線前)的速度設置 | | | | | (全自動模式下有效) 0:自動模式 1:腳控模式(前感應+腳踏板前踏啟動) | | | | | P-06開啟時有效; 0:半自動(腳控模式) 1:自動(配合P-04使用) | | | | | 0:關閉(全人工模式開啟); 1:開啟(實現自動/半自動模式,與P-05項匹配使用) | | | | | 0:關閉 1:前剪(中間傳感器接收到信號時剪線) 2:后剪(后傳感器接收信號結束后剪線) 3:前后剪 | | | | | | | | | | | | | | | 0:關閉 1:前抬(前傳感器接收到信號時) 2:后抬(后傳感器信號結束時) 3:前后抬 | | | | | (全人工/半自動模式下有效) 0:關閉 1:開啟(停車時自動抬壓腳) | | | | | | | | | | (全人工/半自動模式下有效) 0:半反踏&反踏抬 1:不抬 2:反踏抬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:關閉(完成后剪線前不執行P-03項的速度) 1:恒剪線速度(前后剪線的速度固定為P-03項的速度) | | | | | | | | | | 0:開啟(打開前傳感器,傳感器信號+腳踏板啟動) 1:關閉(關閉前傳感器,腳踏板直接啟動) | | | | | | | | | | 0:為無間歇吸氣前吸氣關閉時間(P-46項設置為“1”時配合使用有效) | | | | | 布邊吸風同步時間(P-16設置為“1”時配合使用有效) | | | | | | 循環周期參數:在一個周期內后傳感器接收到信號后才能連續運行,否則一個周期停止 | | | | | 數值越小越提前,線頭預留越長(中傳感器觸發) | | | | | 數值越小越提前,結尾線頭越短(后傳感器觸發) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 布過完傳感器后幾針自動停車(后剪線關閉狀態有效) | | | | | 前傳感器觸發時間 (數值越小反應越快,數值越大反應越慢) | | | | | | | | | | | | | | | (全自動/半自動模式下) 前觸發自動抬壓腳后保持時間,數值越大保持時間越長 | | | | | | | | | | | | | | | 壓腳動作時,以周期性省電輸出,避免電磁鐵發燙 | | | | | | | | | | 中途停車抬壓腳、剪線后停車自動抬壓腳、反踏抬壓腳后保持時間到后強制關閉 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (電動款機型默認值為0,氣動款機型默認值為1) 0:電動 1:氣動 | | | | | 0:全關 1:全人工開 2:半自動開 3:全自動開 4:全人工和半自動開 5:半自動全自動開 6:全人工全自動開 7:全人工半自動全自動開 | | | | | 從手輪方向看: 0:正轉(順時針) 1:反轉(逆時針) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 在縫制網格布的情況下可以調節此項, 以達到想要的效果。 | | | | | | | | | | | | | | | | 從手輪方向看,順時針轉動手輪轉到上定位, 按[size=10.5000pt]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps91.jpg鍵保存當前數值。 | | | | | 從手輪方向看,順時針轉動手輪轉到下定位, 按[size=10.5000pt]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps92.jpg鍵保存當前數值。 | | | | | 使用上下鍵轉換; N1:電控軟件版本 N2:面板軟件版本 N3:轉速 N4:腳踏板AD | | | | | | | | | | | | | | | 先進入P-48項關閉開機找上定位后,關機再開機,進入此項按file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps93.jpg自動找零點,等待機器停止,按[size=10.5000pt]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps94.jpg鍵保存,再進入P-48項,開啟開機找上定位。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 有剪線功能時:前傳感器觸發啟動和后傳感器信號結束時(剪線前)的速度設置 | | | | | (全自動模式下有效) 0:自動模式 1:腳控模式(前感應+腳踏板前踏啟動) | | | | | P-06開啟時有效; 0:半自動(腳控模式) 1:自動(配合P-04使用) | | | | | 0:關閉(全人工模式開啟); 1:開啟(實現自動/半自動模式,與P-05項匹配使用) | | | | | | | | | | | | | | | 0:關閉 1:前抬(前傳感器接收到信號時) 2:后抬(后傳感器信號結束時) 3:前后抬 | | | | | (全人工/半自動模式下有效) 0:關閉 1:開啟(停車時自動抬壓腳) | | | | | | | | | | (全人工/半自動模式下有效) 0:半反踏&反踏抬 1:不抬 2:反踏抬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:關閉(完成后剪線前不執行P-03項的速度) 1:恒剪線速度(前后剪線的速度固定為P-03項的速度) | | | | | | | | | | | | | | | 0:開啟(打開前傳感器,傳感器信號+腳踏板啟動) 1:關閉(關閉前傳感器,腳踏板直接啟動) | | | | | | | | | | 0:為無間歇吸氣前吸氣關閉時間(P-46項設置為“1”時配合使用有效) | | | | | 布邊吸風同步時間(P-16設置為“1”時配合使用有效) | | | | | | 循環周期參數:在一個周期內后傳感器接收到信號后才能連續運行,否則一個周期停止 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (后剪線關閉狀態下有效) 布過完后傳感器后多少針自動停車 | | | | | 前傳感器觸發時間, 數值越小反應越快,數值越大反應越慢 | | | | | | | | | | | | | | | (全自動/半自動模式下) 前觸發自動抬壓腳后保持時間,數值越大保持時間越長 | | | | | | | | | | | | | | | 壓腳動作時,以周期性省電輸出,避免電磁鐵發燙 | | | | | | | | | | 中途停車抬壓腳、剪線后停車自動抬壓腳、反踏抬壓腳后保持時間到后強制關閉 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:全關 1:全人工開 2:半自動開 3:全自動開 4:全人工和半自動開 5:半自動全自動開 6:全人工全自動開 7:全人工半自動全自動開 | | | | | 從手輪方向看: 0:正轉(順時針) 1:反轉(逆時針) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 在縫制網格布的情況下可以調節此項, 以達到想要的效果。 | | | | | | | | | | | | | | | | 從手輪方向看,順時針轉動手輪轉到上定位, 按[size=10.5000pt]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps95.jpg鍵保存當前數值。 | | | | | 從手輪方向看,順時針轉動手輪轉到下定位, 按[size=10.5000pt]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps96.jpg鍵保存當前數值。 | | | | | 使用上下鍵轉換; N1:電控軟件版本 N2:面板軟件版本 N3:轉速 N4:腳踏板AD | | | | | | | | | | | | | | | 先進入P-48項關閉開機找上定位后,關機再開機,進入此項按file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps97.jpg自動找零點,等待機器停止,按[size=10.5000pt]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps98.jpg鍵保存,再進入P-48項,開啟開機找上定位。 | | | | | | | | | | |
| | | | | 1)電源ON時,主電壓檢測過高 2)供應電源電壓過高時 | 關閉系統電源,檢測供應電源電壓是否正確。(或是否超過使用規定的額定電壓)。 若正確,請更換控制箱并通知廠方。 | | 1)電源ON時,主電壓檢測過低 2)供應電源電壓過低時 | 關閉系統電源,檢測供應電源電壓是否正確。(或是否低于使用規定的額定電壓)。 若正確,請更換控制箱并通知廠方。 | | | 關閉系統電源,檢查控速器接頭是否松動或脫落,將其恢復正常后重啟系統。若仍不能正常工作,請更換控速器并通知廠方。 | | 1)馬達插頭配線接觸不良導致不轉。 2)車頭機構死鎖或馬達皮帶異物卷入卡死。 3)加工物過厚,馬達扭力不足無法貫穿。 4)模塊驅動出力異常。 | 轉動機頭電機手輪觀察是否卡住。如卡住則先排除機頭機械故障。 如轉動正常,檢查電機編碼器接頭和電機電源線接頭是否松動。如有松動請修正。 如接觸良好,檢查供應電源電壓是否異?;蜣D速設置過高。如有請調整。 如正常,請更換控制箱并通知廠方。 | | | 關閉系統電源,檢查電磁鐵(電磁閥)連接線或電磁鐵(電磁閥)是否損壞。 | | | 關閉系統電源,檢查電機編碼器接口是否松動或脫落,將其恢復正常后重啟系統。若仍不能正常工作,請更換電機并通知廠方。 | | | | | | 關閉系統電源,檢查電機編碼器接口是否松動或脫落,將其恢復正常后重啟系統。若仍不能正常工作,請更換電機并通知廠方。 | | | 關閉系統電源,再重新開啟。若仍不能正常工作,請更換控制箱并通知廠方。 | | | 檢查壓腳是否回到正確位置,抬壓腳開關是否損壞,插座是否異常。 | | | 檢查縫臺是否打開,縫臺安全開關是否損壞,插座是否異常。 | | | |
5.端口示意圖 5.1電動款機型端口 file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps99.jpg 5.2氣動/側刀款機型端口 file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1368\wps100.jpg
|